Synology-Forum.nl

Hardware ondersteuning => NAS hardware vragen => Topic gestart door: Vuurvreter op 14 juli 2021, 21:01:50

Titel: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Vuurvreter op 14 juli 2021, 21:01:50
Ik krijg onderstaande melding van een schijf die 8 maanden oud is.
Wat gebeurd er als de schijf daadwerkelijk uitvalt?

Beste gebruiker,

Schijf Drive 1 op DS218+ is beschadigd en begint te falen. Maak onmiddellijk een back-up van uw gegevens en vervang vervolgens de schijf.

Schijfinformatie:
Merk: TOSHIBA
Model: HDWG180
Capaciteit: 7.3 TB
Serienummer: 70K0A0KSFAUG
Firmware: 0603

S.M.A.R.T.-status:  Mislukt
Telling beschadigde sectoren:  1
Telling herverbindingen schijf:  0
Telling heridentificatiepogingen schijf:  0
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Birdy op 14 juli 2021, 21:21:56
Citaat
Wat gebeurd er als de schijf daadwerkelijk uitvalt?
Als het volume SHR/RAID1 Is, dan blijft de data bestaan op 1 HD.
Is dat niet zo, dan kan je data verloren gaan.
HD is pas 8 mnd oud, dus garantie.
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Vuurvreter op 14 juli 2021, 21:30:24
Inderdaad SHR/RAID1
Mobile-Harddisk is al gemaild omtrend probleem.

@Birdy bedankt voor de info.
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Birdy op 14 juli 2021, 21:31:40
Bij Mobile-Harddisk ben je in goede handen  ;)
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Briolet op 14 juli 2021, 21:36:29
Het verbaast me alleen dat de SMART status op 'misukt' staat bij één beschadigde sector.
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Birdy op 14 juli 2021, 21:37:57
Dat is waar. ::)
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Vuurvreter op 14 juli 2021, 23:13:24
En wat zegt dat?

Wat mij opvalt bij deze schijven of schijf, is dat ze ontzettende herrie produceren.
Ik heb een oud huis met houten vloeren, en ik heb de NAS van de woonkamer naar zolder verbannen om hem maar niet te horen.
Maar de resonantie is enorm en door bijna het hele huis hoorbaar.
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Birdy op 14 juli 2021, 23:32:26
Citaat
En wat zegt dat?
Dat die test stopt, omdat die HD maar 1 beschadigde sector heeft en er gelijk wordt aangeraden om die HD te vervangen.
Dat is nogal een agressief advies.

HD's herstellen namelijk zelf een beschadigde sector, door de data in die sector, in een andere sector te plaatsen en beschadigde sector ontoegankelijk te maken.
Het wordt pas zorgwekkend, als dit veel vaker voorkomt in een korte tijd.

Je zou eens kunnen kijken in de integriteitsinformatie van die HD.
Zie DSM Help  (https://kb.synology.com/nl-nl/DSM/help/DSM/StorageManager/disk?version=6#Analytics)onder het hoofdstuk: De integriteitsinformatie van een schijf bekijken.
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Vuurvreter op 15 juli 2021, 18:10:24
Ik krijg het verzoek van Mobile Harddisk om de probleem schijf op te sturen.
Kan ik hem er probleemloos uithalen?
Ik neem aan dat de opnames van de camera's gewoon doorgaan op de andere schijf?
Het volume is SHR/RAID1
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Birdy op 15 juli 2021, 18:43:31
Zou eerst de NAS even uitzetten, HD eruit, NAS aan, daarna gaat tie biepen, omdat het volume is gedegradeerd, DSM geeft aan waar je die bieb uit kan zetten, anders wordt je gek.  :lol:

Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Vuurvreter op 01 augustus 2021, 15:22:55
Ondertussen is de schijf opgestuurd naar Mobile-Harddisk.
Even afwachten wat hun bevindingen zal zijn.
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Vuurvreter op 05 augustus 2021, 18:38:48
Nieuwe schijf ontvangen, oude schijf was kapot.
Mooi en vlot geregeld door Mobile-Harddisk.nl.

Wat is de beste manier om hem weer terug te zetten?
Immers het systeem verwachte geen lege schijf te ontvangen.
Titel: Re: Schijf Drive 1 op DS218+ begint te falen
Bericht door: Robert Koopman op 05 augustus 2021, 19:15:13
SHR toch?
Dan verwacht het systeem juist wel een lege schijf.
Als je de nieuwe schijf erin zet en de beschadigende opslag pool wilt herstellen wijs je de nieuwe schijf eraan toe.