Wie weet wat ik over het hoofd zie?
Ik heb op mijn NAS een APC XS-700U UPS aangesloten zitten, met een usb kabel. Me NAS herkend de UPS en geeft status aan: verbonden en 100% batterij.
Van de week had ik een stroom storing en toen de ups het netjes over nam en uit eindelijk leeg was, werd mijn NAS abrupt uitgeschakeld en niet netjes afgesloten. Bij het opstarten van de NAS kreeg ik de melding: Dat het systeem onjuist was uitgeschakeld.
Weet iemand wat hier fout gaat en hoe ik dit kan veranderen?
Alvast bedankt.
-
Is de UPS wel goed ingesteld in DSM?
Zie hier (https://kb.synology.com/nl-nl/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_hardware_ups?version=6).
-
Ja alles goed ingesteld.
Ik heb intussen het probleem gevonden. De ups had een stukke accu. Ups getest met apc powerchute en daar kan naar voren dat de accu defect is.