Op mijn DS414 een UPS met SNMP kaart (InsightPower) geconfigureerd.
Op basis van snmp v1 word de UPS gezien (fabrikant, model en status alleen geen batterij en geschatte levensduur).
Bij en powerfailure geeft de SNMP kaart de status netjes door aan de DS414 (word ook gemeld).
Alleen een shutdown vanuit de SNMP kaart naar de DS414 komt niet door.
Iemand enige ervaring hiermee (of een idee ?)
Tia
Leurb
-
Je kunt diverse varianten "mibs" kiezen in het drop down menu, misschien spreek je hem aan met een onjuiste MIB. Waardoor de SNMP waardes niet allemaal juist overkomen, of de juiste acties triggeren.
-
Mijn SNMP card verstuurt traps op basis van de DeltaV4 of de RFC1628 MIB en die kan ik beide niet terugvinden in de Synology mogelijkheden.
Ik heb echt nu ingesteld dat de DS414 na 5 minuten in veilige modus moet gaan en dat werkt want hij ontvangt wel het signaal dat de UPS on battery staat.
De veilige modus cyclus heb ik doorlopen en als de ups weer netstroom heeft gaat de DS414 weer netjes opstarten naar normale modus.
Op deze manier werkt het ook.
Misschien later nog eens kijken welke MIB ondersteund worden in de RFC1628 en mogelijk dat Synology er daar wel een uit ondersteund.
gr.
Leurb