Synology-Forum.nl
Packages => Officiƫle Packages => Surveillance Station => Topic gestart door: remie op 29 oktober 2019, 15:43:58
-
Beste,
Ik probeer mijn nieuwe hik aan te sluiten op mijn syno echter krijg ik hem niet gekoppeld.
Het typenummer komt voor in de lijst maar wat ik ook doe krijg ik maar een authenticatie fout.
Het wachtwoord is 16 tekens lang en is dus niet onderhevig aan de installer bug met langere wachtwoorden.
Waarom kan ik deze camera niet op typenummer koppelen maar wel op ONVIF?
Ik wil graag de nieuwere coderingen gebruiken H265(+) zodat de bitrate een stuk lager is.
Ook ben ik van mening dat het moet kunnen werken omdat de synology gewoom het typenummer ondersteund.
Graag hoor ik van iemand hoe dit nu precies zit.
Alvast bedankt,
Remie
-
Waarom kan ik deze camera niet op typenummer koppelen maar wel op ONVIF?
Geen idee, maar denk er wel aan dat de onvif accounts gescheiden zijn van de gewone accounts. Het zou best kunnen zijn dat je in beiden een 'admin' (of elke andere naam) kunt aanmaken met verschillend wachtwoord.
(Zou mijn enige verklaring zijn die ik kan bedenken)
Zelf heb ik o.a. de DS-2CD2145FWD-I, die er erg op lijkt.
-
Het probleem zit hem waarschijnlijk in de synology.
Ik heb nu een wachtwoord van 15 tekens en dan doet hij het wel.
-
Denk niet een beperking van SS:
Wachtwoord hoofdlettergevoelig en er mogen tot 64 tekens worden weergegeven, inclusief letters, getallen, tekens en spaties. (https://www.synology.com/nl-nl/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/ip_camera#add)
-
Nee, de HikVision heeft een beperking van 16 tekens (15 vind ik vreemd).
Het probleem is dat de GUI van de camera, de input zelf tot 16 tekens afkapt, daar een hash over berekend en die naar de camera stuurt. Als je datzelfde wachtwoord in SS invoert, dan wordt het niet afgekapt en over het geheel een hash berekend. Dat is dan niet de hash die de camera kent.
Het is een bug in de camera software. Of eigenlijk de installer software. In de camera kun je ook geen wachtwoord > 16 tekent definiƫren, maar met de installer software kon dat wel. (Had ik indertijd ook bij mijn eerste HikVision)
Edit: Ik heb even geteld en ik gebruik ook 15 tekens. Vreemd, want mijn wachtwoord waas oorspronkelijk te lang. Dus waarom ik hem dan niet op 16 tekens ingekort heb?
Edit2: Ik tel niet goed. Het zijn er 16 bij mij.
-
En toch is het echt zo.
Met het wachtwoord van 16 tekens kon ik alleen via ONVIF verbinden. Nadat ik hem met 1 teken heb verkort kon ik via het modelnummer verbinden. Erg vreemd het voelt voor mij als een bug. Een erg vervelende want even snel een camera aansluiten op de syno heeft bijna 2 uur geduurt.